首页| 论坛| 消息
主题:SAFT BaSiCs 4.0.1
大神发表于 2026-06-25 10:16
BaSiCs 是 SAFT 为其工业客户提供的一站式电池选型与配置工具,核心目标是帮助用户在后备电源(Backup)、启动电源(Starting)和光伏储能(Photovoltaic) 等场景中,快速、准确地找到最合适的 SAFT 电池系统方案。

BaSiCs 是 SAFT 工业服务体系的第一步——从电池选型开始,贯穿安装、调试、培训到回收的全生命周期。
一、核心功能
1. 电池选型计算
支持 IEEE 1115-2014(镍镉电池选型标准)和 IEEE 485(铅酸电池选型标准)两种 sizing 方法
支持多种放电模式
用户输入负荷曲线(Load Profile),软件自动完成计算并推荐电池型号
2. 负荷曲线(Load Profile)构建
支持分段负荷输入:电流(A)、持续时间(秒/分/时)
支持典型开关柜(Switchgear)场景的负荷分解:
Trip(跳闸电流)
Close(合闸电流)
Spring Motor Rewind/Charge(弹簧储能电机)
Continuous Load(持续负荷)
支持负荷序列(Simultaneous / Sequential / Mixed)设置
图形化显示负荷曲线
3. 多电池产品系列支持
软件内置 SAFT 全系列工业电池数据:
4. UPS 选型模块
输入 kVA、效率、功率因数、后备时间
自动按运行时间分段计算:
5. 充电器选型
根据电池 Ah 容量、充电系数、连续负荷、设计裕度、海拔修正等参数
公式:C = (AH × RF / RT + CL) × DM × AD
自动推荐充电器规格
6. 电池架/柜配置与布局
定义一个或多个电池架(Stands)
生成电池布局方案
支持 3D 模型 和 AutoCAD 图纸 导出
7. 通风与散热计算
提供电池间通风要求信息
计算散热量,辅助电池房设计
8. 数据表与文档访问
直接访问 SAFT 电池和单体的产品数据表
内置相关技术文档
9. 环保评估
支持评估镍镉电池相对于铅酸电池的环境足迹对比
二、典型应用场景
中压/低压开关柜:为断路器提供跳闸/合闸/储能后备电源
并联开关柜:发电机组并联系统的直流后备
UPS 不间断电源:IT/商业/工业 UPS 电池后备选型
光伏储能系统:离网/混合光伏系统的电池配置
电信基站:通信设备后备电源(另有在线 sizing 服务)
轨道交通:信号系统、道岔等后备电源
石油天然气:海上平台、炼化装置后备电源

有兴趣联系:1739083603@qq.com

浏览大图
回帖(0):

全部回帖(0)»
最新回帖
收藏本帖
发新帖