论坛风格切换
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
购买邀请后未收到邀请联系sdbeta@qq.com
  • 39951阅读
  • 70回复

[行业软件]Modbus主模拟器 Modbus Poll 10.9.3.2266 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pony8000
 

发帖
53402
今日发帖
最后登录
2024-12-22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-04 08:58:39
Modbus Poll是非常流行的Modbus主模拟器,用于测试和调试从属设备。可用于多种用途。Modbus从站设备的设计师可快速轻松地测试协议接口,需要现场测试Modbus设备或网络的自动化工程师,想要从设备中读取和/或更改特定服务数据的服务工程师,更改从站设备中的Modbus寄存器,记录来自Modbus设备的数据以及故障排除和合规性测试!支持Modbus RTU / ASCII和Modbus TCP / IP。主要用于帮助Modbus从设备或其他想要测试和模拟Modbus协议的开发人员。通过多文档界面,您可以同时监视多个Modbus从站和/或数据区域。您只需为每个窗口指定Modbus从站ID,功能,地址,大小和轮询速率。您可以从任何窗口读取和写入寄存器和线圈。如果要更改单个寄存器,只需双击该值。或者,您可以更改多个寄存器/线圈。提供多种数据格式,例如带字序交换的float,double和long。异常错误显示在状态行上。如果您是从属开发人员,则可以在“测试中心”中编写并发送自己的测试字符串,并以十六进制数字检查从属的结果。用于与Excel交互的OLE自动化。根据您的特定要求解释和显示Modbus数据。例如,在Excel中编辑数据,然后将数据传输到从设备!本次带来最新破解版下载,安装包中提供注册码,有需要的朋友不要错过了!



安装破解教程

1、在本站下载并解压,如图所示, 得到以下内容
2、选择版本安装,例如双击ModbusPollSetup64Bit.exe运行安装,许可协议,点击我接受
3、选择软件安装位置
4、安装完成,退出向导
5、运行程序,点击Connection -> Connect and enter key
6、将key文本中的注册信息复制到软件中,点击ok即可

功能特色



1、支持的协议变体:
Modbus RTU
Modbus ASCII
Modbus TCP / IP
通过TCP / IP的Modbus RTU
TCP / IP上的Modbus ASCII
Modbus UDP / IP
UDP / IP上的Modbus RTU
UDP / IP上的Modbus ASCII
2、MODBUS POLL技术事实和特点:
OLE自动化,可使用宏语言VBA轻松连接到Excel
读/写最多125个寄存器
读/写多达2000个输入/线圈
测试中心(编写您自己的测试字符串)
打印和打印预览
监控串行数据流量
数据记录到文本文件
数据直接记录到Excel
上下文相关帮助
28显示格式,例如浮点,双精度等。
可调地址基(0或1)
字体和选择
有条件的颜色选择
缩放比例
广播(从站ID 0)
使用RTS拨动开关轻松控制RS-485转换器
ENRON / DANIEL模式
6位数字的地址
实时图表
3、支持的Modbus功能:
01:读取线圈状态
02:读取输入状态
03:读取保持寄存器
04:读取输入寄存器
05:强制单线圈
06:预设单寄存器
15:强制多个线圈
16:预设多个寄存器
17:报告从站ID
22:掩码写寄存器
23:读/写寄存器


使用帮助

一、连接对话框  
要打开连接对话框,您有2个选项:  
按F3  

从连接菜单中选择连接


1、连接  
有5种不同的连接类型:  
串行:  
通过串行线路的Modbus。RS232或RS485。可以使用USB串行转换器。  
ModbusTCP/IP:  
如果要与MODBUSTCP/IP网络通信,请选择TCP/IP。在这种情况下,从站ID与MODBUSTCP/IP中使用的单元ID相同。  
端口号默认为502。  
如果连接失败,则尝试是否可以在命令提示符下ping设备。如果ping命令失败,则Modbus轮询也将失败。  
ModbusUDP/IP:  
如果要与MODBUSUDP/IP网络通信,请选择UDP/IP。这与ModbusTCP/IP相同,但改用连接较少的UDP协议。  
通过TCP/IP的ModbusRTU/ASCII:  
这是通过TCP/IP网络而不是串行线路发送的RTU或ASCII消息。  
通过UDP/IP的ModbusRTU/ASCII:  
这是通过UDP/IP网络而不是串行线路发送的RTU或ASCII消息。  
连接类型3-5不是www.modbus.org指定的标准Modbus,但为方便起见添加了它们。  
根据您的选择,其他一些设置将显示为灰色。  
2、序列设定  
使用这些参数来设置串行端口设置。仅当连接类型为“串行端口”时,它们才可用。  
3、模式  
使用此选项选择RTU或ASCII模式。默认RTU。  
4、响应超时  
响应超时指定了ModbusPoll在放弃之前应等待从属设备响应的时间长度。默认值为1000毫秒。  
5、两次轮询之间的最小延迟  
不管扫描速率如何,此设置都确保在发送下一个请求之前的最小延迟。  
此设置的分辨率约为15ms。有可能在某些计算机上获得更好的分辨率,但不是全部。  
如果将此值设置为小于20毫秒,则不能保证响应和新请求之间的3.5个字符的时间间隔。这是因为Windows计划程序每10到20毫秒切换一次任务。  
如果在串行RS485网络中轮询多个从站,则不应将该值设置为低于20ms。这是为了确保3.5个字符的时间间隔。  
在TCP/IP网络中,小于20毫秒是可以的。  
到一台从属设备的串行连接少于20ms即可。  
6、远端伺服器  
远程服务器设置仅在使用以太网连接时可用。  
IP地址  
服务器的IP地址。默认值为本地主机127.0.0.1  
港口  
服务器端口号。默认值502  
连接超时  
建立连接所用的最长时间。默认值1000  
7、高级设置  
RTS切换  
RTS切换指定如果字节可用于传输,则RTS线将为高。发送所有缓冲的字节后,RTS线将变为低电平。  
如果您具有不带自动方向切换功能的232/485转换器,则可以使用它来切换方向。  
如果可能,应避免使用RTS控制的RS232/RS485转换器。在非实时操作系统(例如Windows和Linux)下,很难确定关闭变送器的确切时间。如果关闭它,太早的字符可能仍位于FIFO或UART的发送寄存器中,这些字符将丢失。因此,从站将无法识别该消息。另一方面,如果关闭时间太晚,则从站的消息将被破坏,主站将无法识别该消息。  
DSR  
DSR指定是否监视DSR(数据集就绪)信号以进行输出流控制。如果此成员为TRUE并且DSR关闭,则输出将被挂起,直到再次发送DSR。  
CTS  
CTS指定是否监视CTS(清除发送)信号以进行输出流控制。如果启用此复选框且CTS已关闭,则输出将暂停,直到再次发送CTS。  
DTR  
DTR指定在打开端口时是启用还是禁用DTR。  
删除回声  
如果您的设备或RS232/RS485转换器回显刚刚发送的字符。

二、读/写定义  使用此命令来定义活动窗口要监视的数据。  
要打开“读/写定义”对话框,您可以使用3个选项:  按F8  
从设置菜单中选择“读/写定义”  按定义按钮工具栏上的


1、从站ID  范围为1到255。(MODBUS协议规范为247)。也接受值0,以直接与MODBUS/TCP或MODBUS/UDP设备通信。  
2、功能码  您可以从8个功能代码中选择1个。  
2.1。读取功能  读取功能返回的数据显示在网格窗口中。  
01:读取线圈(0x)  02:读取离散量输入(1x)  
03:读取保持寄存器(4x)  04:读取输入寄存器(3x)  
2.2。写功能  写入功能写入显示在网格窗口上的数据。  
05:写入单个线圈(写入线圈状态)  06:写入单个寄存器(写入保持寄存器)  
15:写入多个线圈(写入线圈)  16:写入多个寄存器(写入保持寄存器)  
3、地址  Modbus协议中的地址令人困惑!某些协议规范使用协议/消息地址,而其他协议规范使用设备寻址。  
3.1。协议/消息地址  一些协议规范使用从0到65535计数的协议/消息地址以及功能代码。这也是新的Modbus规范所使用的。这是在线发送的消息内的地址。  
Modbus轮询使用的协议/消息地址从0到65535。  3.2。设备地址  
某些协议规范使用设备地址/寄存器。从1开始计数。第一位数字说明要使用的功能。这意味着设备地址40101由地址100标识。“4”表示保持寄存器,而4x寄存器的计数从1开始。更令人困惑的是:4x表示功能代码03,而3x表示功能代码04!  3.3。5位与6位寻址  
地址格式4x的计数范围是40001到49999。下一个地址不是50000。过去,9999个地址就足够了。在某些情况下,9999还不够。然后添加零。40101变为400101,依此类推。这称为6位数寻址或扩展寻址。  Modbus轮询不是问题。410001变成10000。当我们从0而不是1开始计数时,“4”将被丢弃,其余的10001将减少1。  
4、地址示例  这些示例说明了在规范使用设备地址的情况下如何设置Modbus轮询。  
4.1。读取暂挂寄存器  您希望每1000ms从从设备ID2读取设备地址40011中的20个寄存器。从“4”中我们知道这是功能03“读取保持寄存器”。  
从站ID=2  功能=“03读取保持寄存器(4x)”  
地址=10(11减1)  数量=20  
扫描率=1000  4.2。读取离散输入  
您想每500ms从从站ID5读取地址110201中的1000个线圈。从“1”中我们知道这是功能02“读取离散输入”  从站ID=5  
功能=“02读取离散输入(1x)”  地址=10200(10201-1)  
数量=1000  扫描率=500  
5、扫描速度  扫描速率可以设置为0到3600000ms。请注意,将扫描速率设置为低于事务处理时间没有任何意义。如果使用9600baud的串行连接并请求了125个寄存器,则事务处理时间大约为8+2+250+2=262ms+请求与响应之间的间隔(>3.5字符时间)。在这种情况下,将扫描速率设置为例如100毫秒是没有意义的,因为事务处理时间至少为262毫秒+从属设备(间隔)的延迟+两次轮询之间的最短时间。(在连接对话框F3中设置)。  
6、读/写禁用  “读/写禁用”复选框可用于临时启用或禁用此窗口的通信。然后将显示文本(已禁用)以及Tx和Error计数器。  
读/写被禁用  如果禁用了“读/写”,则可以使用“读/写一次”按钮或F6发出单个请求。  
读/写一次按钮  “读/写一次”按钮  
6.1。发生错误时禁用  发生错误时禁用读/写。  
7、隐藏别名列  隐藏所有别名列。如果不使用它们,可以方便地腾出更多空间。  
8、单元格中的地址  如果启用,该地址还将显示在值单元格中,例如:2000=00000  
单元格中的地址  9、PLC地址(基数1)  
此选项会将地址显示为设备地址。  PLC地址  
10、安然/丹尼尔模式  Enron或Enron/DanielsModbus是带有一些“供应商扩展”的标准Modbus。这些扩展的确切影响取决于上下文,但是大多数常见的Modbus命令都能按预期工作。有一些自定义的供应商定义功能可用-但很少有用户期望或使用它们。影响最大的因素是如何读取/写入32位数据值。  
Enron-Modbus定义了两个特殊的4x保持寄存器范围:  假定4x5001至4x5999为32位长的整数(每个寄存器4个字节)。  
假定4x7001至4x7999为32位浮点(每个寄存器4个字节)。  在Modbus中处理32位值并不是Enron-MB独有的。但是,Enron-MB采取有争议的步骤,即每个寄存器返回4个字节,而不是Modbus规范中术语“保持寄存器”所隐含的2个字节。这意味着对Enron-Modbus中的寄存器4x5001和4x5002进行轮询将返回8个字节或两个32位整数,而标准Modbus将仅返回4个字节或一个32位整数(被视为两个16位整数)。此外,Enron-MB中的轮询寄存器4x5010返回第十个32位长整数,而标准Modbus会考虑此范围内第五个32位长整数的1/2。  
11、行数  指定您喜欢的网格中的行数。


本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到



软件下载咨询邮箱: sdbeta@qq.com (回复及时)
 
精品软件:百度搜闪电软件园  最新软件百度搜:闪电下载吧
有问题联系 sdbeta@qq.com
离线zz4393520

发帖
138
今日发帖
最后登录
2024-12-21
只看该作者 沙发  发表于: 2021-10-04 09:49:29
为了电魂!!!
离线guanyongfeng

发帖
906
今日发帖
最后登录
2024-12-16
只看该作者 板凳  发表于: 2021-10-04 11:30:27
支持楼主分享~!~!~!

发帖
1650
今日发帖
最后登录
2024-12-22
只看该作者 地板  发表于: 2021-10-04 12:10:52
谢谢楼主分享
离线kairimai

发帖
1312
今日发帖
最后登录
2024-11-16
只看该作者 地下室  发表于: 2021-10-04 12:59:00
离线kinyon

发帖
128
今日发帖
最后登录
2024-12-22
只看该作者 5 发表于: 2021-10-04 15:05:23
这个不错,顶起来下载收藏,谢谢分享
软件下载咨询邮箱: sdbeta@qq.com (回复及时)
 
离线mypwjclu

发帖
3875
今日发帖
最后登录
2024-12-23
只看该作者 6 发表于: 2021-10-04 16:07:07
谢谢分享!!!!
离线hz_lzw2003

发帖
97
今日发帖
最后登录
2024-11-04
只看该作者 7 发表于: 2021-10-06 16:56:13
好东西啊 应该去看看  modbus 用的很多
离线hymnal

发帖
188
今日发帖
最后登录
2024-12-15
只看该作者 8 发表于: 2021-10-06 20:35:42

[ 此帖被hymnal在2021-10-06 20:41重新编辑 ]
离线yunlong

发帖
512
今日发帖
最后登录
2024-12-18
只看该作者 9 发表于: 2021-10-06 20:39:20
谢谢楼主分享